따라서

‣ 2층 :
직관의 펌프 전 길이 L=3+1 = 4m
…(drop)

복합스포츠센터의%20펌프설계_hwp_01.gif 복합스포츠센터의%20펌프설계_hwp_02.gif 복합스포츠센터의%20펌프설계_hwp_03.gif 복합스포츠센터의%20펌프설계_hwp_04.gif 복합스포츠센터의%20펌프설계_hwp_05.gif 복합스포츠센터의%20펌프설계_hwp_06.gif








,기타,레포트



다.
복합스포츠센터의 펌프설계
‣ 1층 :
직관의 펌프 전 길이 L=3+1 = 4m
직관의 펌프 후 길이 L=1+1+3+10(수영장 내의 평균(average)길이) = 15m
직관의 손실수두는 관은 오래 쓰면 녹이 슬어 손실수두가 커진다. 여기에서 20년을 쓴다고 가정하고 표에 의하면 저항증가율 A=8이다.
유체기계

복합스포츠센터를 상대로 펌프를 설계한 설계도를 산술적으로 계산하여 정리한 건축학 관련 글입니다.유체기계 , 복합스포츠센터의 펌프설계기타레포트 ,

레포트/기타

Download : 복합스포츠센터의 펌프설계.hwp( 26 )


순서

설명

복합스포츠센터를 상대로 펌프를 설계한 설계도를 산술적으로 계산하여 요약한 건축학 관련 글입니다.