實驗 - 증기 압축식 열펌프 성능實驗
페이지 정보
작성일 20-06-29 09:46본문
Download : 실험 - 증기_압축식_열펌프_성능실험.hwp
, 실험 - 증기 압축식 열펌프 성능실험기타실험결과 , 실험 - 증기_압축식_열펌프_성능실험
實驗 - 증기 압축식 열펌프 성능實驗
다. 첫 번째 이유는 압축 과정에 있어서 역 카르노 싸이클은 유체가 압축기 출구에서 포화상태여야 하지만 실제의 경우, 압축기로 들어가는 냉매에 액체가 포함된 것을 방지하기 위하여 약간의 과열을 시키는 것이 보통이다.






실험 - 증기_압축식_열펌프_성능실험 - 미리보기를 참고 바랍니다.
■ 증기 압축식 열펌프 성능test(실험)
1. test(실험) 목적
- 증기 압축식 열펌프의 구성 및 원리를 이해하고 열원의 온도變化(변화) 및 난방 용량의 變化(변화)에 따른 증기 압축식 열펌프의 성능變化(변화)를 측정(測定) 한다. 때문에 유체는 압축기 출구에서 과열되어 일이 발생한다.
그림(1) 역 카르노 TK이클의 T-S 선도
이때 역카르노 싸이클을 열펌프로 이용할 경우 고온부의 열전달을 사용하게 되므로 성능계수 COP(Coefficient Of Performance)를 구할 수 있다
- 이러한 역 카르노 싸이클은 분명 理論(이론)적인 싸이클로써 실제적인 싸이클인 경우에는 존재할 수가 없다.
두 번째는 팽창과정도 역시 등엔트로피 팽창과정이 아닌 …(투비컨티뉴드 )
실험,-,증기_압축식_열펌프_성능실험,기타,실험결과
Download : 실험 - 증기_압축식_열펌프_성능실험.hwp( 27 )
설명
순서
실험결과/기타
實驗 - 증기_압축식_열펌프_성능實驗 - preview를 참고 바랍니다.
2. 기본 배경
□ 역 카르노 사이클
- 이상적인 열펌프 사이클은 내부/외부적으로 가역적인 사이클이며 이에는 역 카르노 싸이클이 있다 쉽게 말하여서 역 카르노 싸이클은 냉동 사이클의 理論(이론)적 싸이클이라 볼 수 있다
아래 그림 (1)과 같이 1-2과정을 통하여 TL에서 TH로 작동유체의 등엔트로피 압축이 수행되고 2-3과정을 통하여 응축이 이루어지며 3-4과정을 통하여 TH에서 TL로 등엔트로피 팽창이 진행된다 마지막으로 4-1과정에서 작동유체의 증발이 이루어진다. 또한 압축기 내부에 있어서 발열과 마찰, 그리고 열전달 등에 의하여 비가역적인 과정이므로 등엔트로피 과정일 수가 없다. 또한 수업시간에 배웠던 카르노, 역 카르노 싸이클, 그리고 표준 증기압축 싸이클 등에 대하여 test(실험) 과 함께 실제적으로 적용하여 이해를 높인다. 이것은 열펌프로 이용할 경우 외부로부터 받은 일로 고온부로부터의 열전달(유출)을 일으켜 저온부에서 열을 유입하는 것이다.